Moin,
werden die 8kW ein- oder 3phasig eingespeist?
Ich frage deshalb, weil ich bei einem Bekannten exakt das gleiche Problem habe.
Dann hast Du nämlich auch nur 2,7kW pro Phase und solltest die Wallbox eher auf 10A drosseln . ![]()
Unabhängig davon kann man eine 22kW Wallbox nicht so drosseln, dass sie 7,3kW auf einer Phase bringt. Weil, das ist ja genau die Leistung einer Phase (22:3=7,3xkW).
Nebenbei: 22kW Wallboxen sind genehmigungspflichtig!
Grüße
Torsten