Moin,
früher hatten wir auch einen Kaiser. 
Solche Leitungslängen (>12m) dürfen nach der neueren DIN eben nicht mehr mit 16A abgesichert werden.
Hier ist es mehr als die doppelte Länge und eine über viele Stunden anliegende Dauerlast.
Das nächste Problem bei so einer langen "Klingelleitung" ist der Spannungsfall, der bei 12A (und erst recht bei 16A) weit über den zulässigen 3% liegt.
Und die Steckdose, die nur für 10A Dauerbelastung ausgelegt ist, tut ihr übriges.....
Grüße
Torsten
PS: Mein Leitspruch zum Abschluss solcher Diskussionen ist: Man kann das natürlich so machen, aber dann ist es eben K...cke! 